登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请问各位大侠,关于电机转子问题。
点击:1204 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
taoli
原来的转子换哪一台定子上,电流都很小,1A这个是正常 的。但现在这个现在这个转子,换上去就会电流很大。不知道什么原因。
12-10-01 22:59
11楼
编辑
引用
管理
qlin
从楼主以上描述的现象判断,可以认为是转子的问题;以上对此的主要意见,是可能存在转子断条。
按维修经验,7台一同坏(时间上可能有先后),出现同样的现象,这种可能性不是很大;除非产品存在同样的缺陷,或者是受到了同样的某种作用。
转子断条的检测,以前好像在一本“电工手册”上见到过介绍,不记得方法了,也未实际用过;
楼主可以在这点上先作个判断,并期待结果。
12-10-02 08:04
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
很想知道最终结果。转子有问题到底出在何处?如果是断条,那多台电机转子都是断条?好像很离奇耶。
12-10-02 11:16
13楼
编辑
引用
管理
企鹅
有几个原因,维修偷工减料,维修装配时可能把转子装反了(有些小电机定子的铁心不是在外壳的正中心的,所以转子就有方向了,如果你把转子装反了,就会定子转子铁心错位,引起电流偏大
12-10-02 20:29
14楼
编辑
引用
管理
binzhouding
我觉得,你应检查一下转子的动平衡。
12-10-02 21:09
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
其实,13楼的观点更有可能性。
12-10-03 11:08
16楼
编辑
引用
管理
fu221
对此不是很清楚
12-10-03 13:55
17楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
企鹅
在 2012/10/2 20:29:48 发言
【内容省略】
12-10-04 08:00
18楼
编辑
引用
管理
dlguofj
"只有以前的没有拆下来的电机转装上这7台电机定子上都可以电流只有1个左右。"
根据你所说的现像看,应该是转子断条了,断条后,电机声音大。可以自己做一个转子断条检测仪,检测一下。
12-10-04 21:00
上一页
上一页
工控新闻
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
更多新闻资讯