主题:【话题】FX2N 输入点异常(20120927)

点击:1953 回复:37

20楼
该帖内容不符合相关规定!
12-09-29 10:37
估计是PLC的问题。
12-09-29 10:55
限位开关是感应器还是行程开关?如果是是直接进PLC的那X36.X37的线有干扰的可能。
12-09-30 07:00
估计是PLC的问题。
12-09-30 17:22
但是在办公室测试 都是好好的啊
12-10-04 08:24
在输入端并一个电容试一试。应该是干扰引起!
12-10-04 20:26
检查线路和限位开关,这个几率比较大
12-10-05 07:44
测一下x36  和  x37   与com点是否有电阻   我以前在学校遇见学习时u 碰见到这种情况   当时也是正反转出现问题
12-10-05 12:53
估计你碰到水货了。
12-10-05 15:06
、应该并多大的电容呢?并在哪两端?
12-10-06 07:53