主题:海利普变频器维修

点击:2386 回复:17

先查模块,再查主路,海利普我06年都修过了,不是被丹弗斯收购了么?还生产啊
13-01-08 15:56
控制板检测电路故
13-01-26 07:00
海利普M系列1.5kw,不接电动机的时候能够正常启动,输出电压三相平衡。但在量输出端交流电压时发现,刚启动的时候有200V多瞬间电压,然后电压随着频率的升高而升高;关闭变频器时电压随着频率的降低而降低,但快接近0Hz的时候有个400V左右的瞬间电压。在输出端子量直流时,有个直流电压随着频率的升高而升高,一直到50Hz时直流电压是40V。不知道这是什么原因,有哪位朋友帮忙解释一下,谢谢了!
13-04-01 12:48
主板检测电路有问题也会出现这情况
我前几天才修过一台
13-10-22 22:22

引用 hn_jh2000 在 2013/4/1 12:48:03 发言【内容省略】

看下参数有没有设置启动前及停机时直流制动。
最后修改:2013/10/23 8:53:53
13-10-23 08:53
查一下模块有无问题
13-11-06 22:57
驱动光耦或驱动电源电容
14-02-26 15:27
该用户被锁定!
14-04-12 20:18