主题:如何使22根热电偶与西门子S7-200PLC连接,不使用扩展模块
点击:3113 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
HLTW8888
方案 1 MODBUS RTU 通信有温度采集模块。 2用外围V/F转换电路.
12-10-14 19:54
11楼
编辑
引用
管理
252622650
谢了
可以
12-12-17 19:57
12楼
编辑
引用
管理
zytlc
2楼的方法可行,一个模拟量输入用开关量输出切换输入多个热电偶,但要注意切换干扰,至少切换完1秒钟后再读取数据,然后再切换下一个。一个输入读取22个周期太长了,监视还行,控制恐怕就不太好了。9楼的方法实用,用巡检表采集,PLC运算,巡检表比AD模块有价格优势。
200主机有带模拟量输入的吧 ,485口一定有
最后修改:
2012/12/17 23:52:11
12-12-17 23:44
13楼
编辑
引用
管理
shpw
没听说过,学习了
12-12-20 08:00
14楼
编辑
引用
管理
xlian
用模拟切换开关,PLC分时采样不同的通道
12-12-20 08:37