DCS中AO点发出4-20mA信号,接至变频器不动作,用万用表量mA信号正常,用信号发射器给变频器发mA信号,变频器可以动作,不知道什么原因?求教
我们猜测可能是DCS与变频器的0V不等,不知道是不是这个原因,是的话怎么处理?不是的话还有哪些原因,希望懂得人帮帮忙,谢谢
———————————————————————————————————————————————————
问题已经解决,属于信号干扰,希望大家以后出现类似的问题也可以解决,谢谢
解决办法:
加模拟量的隔离栅,我们这用的一进一出的,效果很明显
其实最好在采购的时候技术协议中就提出相应的要求,这个现场DCS和ABB的变频器就没这种问题,不是说ABB的就好,意思是注意这方面的问题,在设计的时候其实可以考虑进去,就不会这样了