10楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
对端线号标法也是线号标识的一种
12-09-03 10:51
11楼
编辑
引用
管理
195205060
1、本地编号法只对设备制造组装有用,对用户一点用都没有,是一种对用户极不负责的方法,以前是没有这种编号方法的。
2、回路编号法只适用于简单设备,在同一电位点的线端都标上统一的回路号。
3、相对编号法最适宜于用户。
12-09-03 11:34
12楼
编辑
引用
管理
梁山路远
才开始接触本地标号法时非常不习惯,看的一头雾水,时间长了才慢慢好点,觉得也挺方便,只看接线图就知道线到哪里去了,不过前提是必须有图纸,如果没图纸在加上复杂一点的线路想死的心都有。
12-09-03 22:38
13楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
按照规格应该是标相应端子的号码或要接设备的编号,可是这个时候对于不熟悉盘后接线或者没有图纸的维修有时也造成很大困惑。
12-09-04 11:02
14楼
编辑
引用
管理
gzg_00
对方编号的话,遇上水货电工一样抓瞎
12-09-04 17:15
15楼
编辑
引用
管理
chenqing309
高压柜上是这样标的
12-09-04 19:58
16楼
编辑
引用
管理
2207829667
我是做维修的,也反感本地编号。要是“本地+对方”一起编号我认为最合理,不知道有没有这样的编号法。
13-06-05 13:08
17楼
编辑
引用
管理
laozhou123
如果是我自己接的,我喜欢两头一样的编号,但很多电柜长都是标去向的,但原件编号在一段时间后由于不干胶干了就容易脱落,就找不到去向了。也是件痛苦的事情。
13-06-05 17:08
18楼
编辑
引用
管理
fj6174
呵呵 我配线 从来不标线号