主题:为什么不会反转?

点击:1438 回复:12

请教师傅:
   我用松下FP0R-C32T控制步进电机,但电机只会正转,不能反转。检查了两天,还是不知道问题出在哪里!表情表情表情请师傅们指点迷津。先谢了。
附件
附件
附件
附件
12-08-30 16:17
1、屏A电机意思是触摸屏上按键点动A电机转动。
2、SA电机正转的意思是手动A电机正转。
12-08-30 16:21
附件
附件
附件
12-08-30 20:29
松下呀,看不懂
12-08-30 21:56
wushulin 版主:
我还是不知道我哪里出错了!
表情表情DT4我是用触摸屏写数的。
你的程序跟我的没什么两样呀!你的是脉冲+方向,我的是CW+CCW.所以控制代码才不同。表情
最后修改:2012/8/31 9:01:09
12-08-31 09:00
真的看不懂啊,这什么东西呀
12-08-31 10:20
那你按我的代码写一下试试不就知道了?
FP0R的机型,我感觉是特不好用。虽说功能是可以,但程序写起来好麻烦的了。价格也差不了多少,便宜那么一点点。意义不大。
12-08-31 10:20
那是可以控制4轴呀
12-08-31 10:21

引用 wushulin 在 2012/8/31 10:20:25 发言【内容省略】

请教版主:按你的代码是可以反转了。但为什么要这么做呢?表情
12-09-01 08:03
脉冲+方向。代码就是这样啊?说明上面不是有么?
12-09-01 08:57