这是我们公司一个天车设备,检修后天车工试车,大车小车动作都正常,但是当动钩子就不动作,钩子电机是绕线式电动机,转子回路串电阻降压启动,然后找电工,在倒转接触器下口测量测量电机不缺项,没有检查转子线路,然后让天车工动钩子,发现接触器吸合,但是下口电压不够,是330VAC,然后测量天车主电源接触器也是电压不够,怀疑电源接触器闭合不好,虚接。但是打开后发现内部触电完好。所以只好找高手电工测量,高手电工到后,测量发现转子线缆开路,定子线路居然短路,然后就发现了问题,定子和转子线缆接反了。 情况就是这样
12-08-31 21:11
一无经验,二无实际真可怕!
12-09-01 06:24

引用 yanwen0227 在 2012/9/1 6:24:16 发言【内容省略】

李工说的是
12-09-01 07:31
不要紧,短时间
12-09-01 08:03
谁能科学的给分析一下 原因  为什么电压会这么低,
12-09-01 21:26
电压接在转子上。转子电阻比较小。相当于过载。把电压拉低了。但为什么过载保护没跳。不知分析的对不。请高手解答。
12-09-04 21:04
弄一下就知道啦  哈哈
12-09-04 22:03

引用 877476825 在 2012/9/4 21:04:03 发言【内容省略】

这句话怎么理解“相当于过载。把电压拉低了”?
12-09-04 22:32