主题:安邦信变频器运行跳LP故障
点击:7976 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
引用
泉金
在 2012/9/5 17:29:50 发言
【内容省略】
你理解错人家的意思了,他只是引导你去查找问题的。
12-09-07 00:03
11楼
编辑
引用
管理
laijianli
那把此故障屏蔽掉吧。具体操作如下:
把控制板端子就是有两排端子的那里,从下排开始的第4号.5号.6号和上面那排的第六号端子用导线都连起来。最后参数调至93号参数 里面应该是50.00把它改为50.01。拆掉连接线。试下看.请确保此机在单独运行的时候是正常的。(一般人我不告诉他。
12-09-07 10:16
12楼
编辑
引用
管理
泉金
引用
laijianli
在 2012/9/7 10:16:06 发言
【内容省略】
Laijianli你好!首先谢谢你的帮助,你说的是安邦信G7系列的变频吗?F93号参数是起始电压,出厂值是76,能说明一下原理吗?
12-09-07 10:31
13楼
编辑
引用
管理
laijianli
是G7的,这也属于内部参数,你就把93号参数改成50.1
12-09-07 10:42