主题:45KW 变频控制潜水泵,200米距离咋办?
点击:20353 回复:31
10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
[size=4]哈哈,是潜水泵吗?如果不是,怎么不能放下面呢?有这么不能控制呢?说清楚呀。
[/size]
最后修改:
2005-3-11 22:26:55
05-03-11 22:26
11楼
编辑
引用
管理
学童
是潜水泵,从变频到电机,有两百多米,
05-03-11 22:30
12楼
编辑
引用
管理
天龙八部
把输出加装一个电抗器,再把载波频率调低一点,动力线适当加大就可以了!
05-03-12 22:37
13楼
编辑
引用
管理
学童
谢谢各位,现在心里有个数了,
05-03-13 21:06
14楼
编辑
引用
管理
lizhongxiong
这样的问题我们也经常遇到过 一般情况是加输出电抗器 如果这实践中水泵老是烧的话可以考虑加个输出变压器
05-03-14 20:37
15楼
编辑
引用
管理
fuforever121
呵呵,kdrjl大兄能不能解析一下:在改善功率因数方面,为什么施耐德ATV系列变频器是采用输入电抗器的方式而富士电机的则是采用直流电抗器呢? 在长距离配线,施耐德是采用输出电抗器方式,而富士电机则采用输出电路用的滤波器? 事实上,我对这些方面也还存在一些疑问,但一直都未能肯定自己的理解是否正确,还望kdrjl大兄提点提点。
05-03-15 10:21
16楼
编辑
引用
管理
学童
我用的是ABB的,要怎么解决?
05-03-18 04:51
17楼
编辑
引用
管理
dragonbrave
使用中串电抗器和在变频器输出的地方加滤波器效果是一样的,但在计算中,小电流情况下可以使用滤波器,大电流情况下,使用电抗器
05-08-10 19:35
18楼
编辑
引用
管理
dxhb
潜水泵用变频器,有必要吗?
恒压供水?还不如建蓄水池.
05-08-13 21:01
19楼
编辑
引用
管理
海蓝蓝
我这里有恒压供水控制器,最多也拖5台泵,欢迎垂询!QQ:67492000 工作时间随时在线隐身状态!
05-08-17 10:03