主题:如何计算功率因数
点击:1677 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
duoweidianxiu
各位大虾,小弟有一事相求:我单位有一个10kv变电站,一个总进线计量,有一个回路给外单位供电,其实就是套表。我方有无功都是总进线-外送电计算得出。我方一直投入10kv电容,最近外送的电源投入了10kv电容补偿装置,我方变电站显示功率因数显示0.97,这个月总进线的正向无功5266000kvar,而外送电源的正向无功6865600kvar。按电力公司的计算方法,我方这个月的无功为-1599600kvar。电力公司给出我方这个月的功率因数是0.98.小弟感觉电力公司的计算方法不对,但不知该如何计算,请各位师兄帮忙分析一下。
12-08-24 10:12
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
帮你顶下吧
12-08-24 20:38
2楼
编辑
引用
管理
2470566893
貌似不错 帮楼主顶起来 www.comecome.com.cn
12-08-24 21:35
3楼
编辑
引用
管理
qlin
不是很清楚这问题;
外送电的电量,是由电力公司计量的吗?
12-08-25 07:54
4楼
编辑
引用
管理
liu198125
这个是电力公司说了算,如果你想算必须得知道有功功率。有个公式
12-08-25 10:47
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-25 13:47
6楼
编辑
引用
管理
duoweidianxiu
谢谢各位的帮助。公式我知道,以前就是按公式计算的功率因数,可这个月没法算了。我方总表有功19464000kwh,无功5266000kvar,外送电源有功11883600kwh,无功6865600kvar。我方的用电量有无功都是总表减去外送电的有无功计算得来,收费都是由电力公司直接抄表计算。
12-08-25 14:23
7楼
编辑
引用
管理
duoweidianxiu
小弟在线等待中
12-08-26 14:55
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
按电力公司数据推算的总量及两家分量的数据,我方为容性无功。
如果有外单位有功数据,才能推算我方功率因数。
12-08-26 16:40
9楼
编辑
引用
管理
duoweidianxiu
引用
gzg_00
在 2012/8/26 16:40:08 发言
【内容省略】
已经提供了外供电源的有、无功总量
12-08-27 08:12