主题:最基本的星角、正反转问题
点击:1107 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
gzg_00
接触器星和角进行切换时一般要延时吗?延时时间多久呢?PLC控制的星角用不用延时?延时时间多久呢?
接触器和PLC控制的正反转电路的切换时要不要延时?时间多久?
12-08-24 09:59
1楼
编辑
引用
管理
chency_2008
都需要延时的,一般设定5-7秒!运行中要看你的负载情况再作调整!
12-08-24 10:14
2楼
编辑
引用
管理
lonshi.123
支持1楼,如果负载比较重的话可以适当延长2-3秒!
12-08-24 10:40
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
现在实际中使用的很多都不加延时的
12-08-24 20:35
4楼
编辑
引用
管理
gzg_00
有个师傅说按钮按下的这个时间就够了,是吗
12-08-24 20:38
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
星三角也要延时吗
12-08-27 10:50
6楼
编辑
引用
管理
duoweidianxiu
切换时一般不要延时,一延时转速就要降很多或停止了。只有启动时5-7秒的延时(根据负载的轻重可适当调整)
12-08-28 14:58
7楼
编辑
引用
管理
whj00001
问的太笼统了,延时多久要看负载有多重!
12-08-28 15:25
8楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
我以前开的机器星三角转换延时15S
12-08-28 15:26
9楼
编辑
引用
管理
1143799064
一般设定5-7秒!运行中要看你的负载情况再作调整!
12-08-28 17:44