登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:高层分压、分路供水节能计算与原理
点击:2353 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
chemical960
我只是路过的,来顶下贴
12-08-28 17:27
11楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
同样流量的两台不同扬程(差一倍)的泵,所消耗的电功率并不就是差一倍。
12-08-29 08:59
12楼
编辑
引用
管理
小笑笑
1,原来采用单管路泵肯定不止一台,最少二台,一工作一备用,如果采用多路供水,相应每台泵都需二台。
2,单管路时水泵控制装置以一备一用只需二套,多管路供水需N*2套。
以上二点,投资增大多少需核算
3,单管路比多管路维修简单,操作也简单
12-08-29 12:02
13楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-08-29 13:49
14楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
小笑笑
在 2012/8/29 12:02:33 发言
【内容省略】
支持
12-08-29 14:04
15楼
编辑
引用
管理
工业用户
投资方不会考虑未来用电量,但肯定会考虑一次投资成本,占地面积,施工难度!
12-08-30 12:30
16楼
编辑
引用
管理
secona
老劉 你終究不是搞工程的
4分壓 怎麼分 水打到哪一層 還是都打到60米高
工程費怎麼攤
分壓的每層要不要水箱 要放在誰家裡 要不要走道 供人清理維修 你的管線是要赱明管 還是暗管
若不要水箱 就你講的分壓 分路 告訴大家怎麼做 還是你這泵 都24小時啟動 總不能水龍頭打開 都沒有水
12-09-07 10:11
17楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
我发现老刘的帖子基本上是纯理论的,自己没有实践,容易误导初入工控行的新手,不过对他教的学生来说:刘老师肯定“很牛很厉害”
最后修改:
2024/11/21 17:41:24
12-09-07 16:14
18楼
编辑
引用
管理
kdrjl
有时候,一个思路即可对人一个启迪。未必是非要去模仿去实现。但总是给人一个新意。这就很好嘛。
本楼的问题,是合理的给各楼层分配供水压力。这样可以把高层的供水功率减小,因为高层的用户少,流量可以少。总之,通过一个计算,可以找到工程费用的平衡点。这个不去实现,就是推敲一下,也是有趣的事。
12-09-07 21:00
19楼
编辑
引用
管理
白华
学习了
18-09-25 08:22
上一页
上一页
工控新闻
推动“5G+工业互联网”规模应用
思特威全新推出智能交通应用9MP及6MP高性能CMOS图像传感器
2024_ITES深圳工业展回顾 奥泰斯
浩亭支持 IEC 63171-7 标准的扩展,并为SPE定义新的连接器标准
中控技术PLC在这项关键技术领域中实现创新性突破应用
如何看待这波“人形机器人”行情?
林德原地实施的“汽改电”空分装置正式投产
广汽集团发布第三代具身智能人形机器人GoMate,预计2026年量产
更多新闻资讯