登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:为什么两个漏电开关同时跳闸?

点击:13355 回复:37

这个图很典型啊,不跳就不对了。
12-08-22 12:42
查一下漏电开关原理?
12-08-22 14:04
跳是正常的。有进要有出!
12-08-22 15:10
我看了漏电保护开关右边进线接线端子标的N, 右边应该接零线。
12-08-22 15:33
多谢各位指点,回去看了一下漏电开关原理,发现这样接是不跳不行的!经验积累
12-08-22 21:13
15楼
该帖内容不符合相关规定!
12-08-22 21:42
弱弱的问一句,楼主用什么软件画的这个图啊?
12-08-22 22:05
受教了,图画的好,解释也清楚。
12-08-22 22:19
这是漏保啊,这样接当然跳!
12-08-23 05:42

引用 jinqiaoma 在 08/22/2012 12:42:48 发言【内容省略】

12-08-23 08:03