主题:请教西门子CPU224XP关于数据长期永久保存的问题

点击:2844 回复:11

各位老师:我有一西门子CPU224XP的PLC,假设我在编程软件中  系统块/断电数据保存 设置VB0-VB399这400个单元为保存,后将设置参数下载至PLC,按照PLC手册上的说法,断电后这400个单元参数只能保存100个小时,增加了电池卡也只能维持一段时间,有什么方法可以长期保存不丢失?
12-08-20 16:58
关注该问题,支持楼主。
12-08-20 18:33
MB0 - MB13是在掉电后写进EEPROM的,可以做永久保持,其他的存储区不行。
12-08-20 21:41
你打开STEP MICRO WIN软件的帮助,查看SMB31 SMW32的说明,什么都名白了,可以将V区写进EEPROM
12-08-20 23:05
该用户被锁定!
12-08-20 23:40

引用 蝶舞 在 2012/8/20 23:05:31 发言【内容省略】

正解
12-08-21 04:03
增加了电池卡也只能维持一段时间,
这个真没注意到
以为电池可以长期保持的
12-08-21 10:30
电池盒中上断电可以保存大约7个月;
你设备连续几个月都不通电的?
12-08-21 11:46
写进EEPROM就可以永久保存,>30W次
12-08-21 21:34
呵呵;EEPROM的数量太少了;
12-08-22 11:07