登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:在现场调试遇到的问题,请教咸工。

点击:1483 回复:14

是不是电机接线有错...用变频器监控一下电流
12-08-18 09:06

引用 binzhouding 在 2012/8/17 13:22:23 发言【内容省略】

如果参数正确的话,应该是外接电位器线接错,应该是调节端与端点接错,所以只有固定频率。
12-08-18 12:27
深圳正弦牌如果真是这个样子估计也发展不到今天了,仔细查查问题。
或者直接回工厂设置用面板开机试试。
工厂设置试机正常工作的话只能说明参数或接线错误了。
12-08-18 21:21
恢复出厂设置不行,他的电位器是在面板上的,恢复出厂设置后上电,不启动时能调节频率,50HZ-0HZ,用电位器,但是启动后就不行了。自动上升至5HZ,电位器也不管用了(外部端子启动)。但是调为面板启动,面板上的电位器就管用了,只能监视频率,别的调不过去,看来就是变频有问题啊。
12-08-19 07:45
我想问一下,你说有一台是好的?好的那一台也是外部端子启动?
据我所知,端子排方式时,起动停止、调速都是通过外部接线接至变频器输入端子,实现控制
         面板(或者称图形终端)方式时,才能通过面板上的电位器实现调速,通过面板按钮实现起停。
不过我只对施耐德,AB,ABB,西门子等有点了解,说得对不对大家仅供参考
12-08-20 11:20

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯