点击:2302 回复:21

5.5KW的液压站电动机频繁起动,很容易烧坏交流接触器的触点,想用一固态继电器替换,不知道是否可行,如可以请问要用多大的继电器?
12-08-10 20:57
5.5kW电机的电流12A左右,固态继电器电流起码要选择5倍电机额定电流的。而且还要是变频器启停的。如果是直启,那电流还得大才安全。10倍以上。
12-08-10 21:13
那样更容易烧坏固态继电器,还是选个容量大点的接触器吧!!
12-08-10 21:22
可以考虑用变频器控制.
12-08-10 22:36
长见识了,路过表情
12-08-11 00:17
算一下短路电流,看一下性能指标
12-08-11 08:29
有电动机启动型的固态继电器,电流放大10倍应该没问题的
12-08-11 08:36
这个频繁启动还是用个大点的接触器吧 。或者在接触器上下端口接阻容吸收 电弧会小点。为什么会频繁启想过没?
12-08-11 08:46
该用户被锁定!
12-08-11 09:02
50A以上的固态继电器,完全可以,但要保护电路。
12-08-11 09:28