主题:关于电动机与固态继电器的问题
点击:2302 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
mina159513
5.5KW的液压站电动机频繁起动,很容易烧坏交流接触器的触点,想用一固态继电器替换,不知道是否可行,如可以请问要用多大的继电器?
12-08-10 20:57
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
5.5kW电机的电流12A左右,固态继电器电流起码要选择5倍电机额定电流的。而且还要是变频器启停的。如果是直启,那电流还得大才安全。10倍以上。
12-08-10 21:13
2楼
编辑
引用
管理
yult
那样更容易烧坏固态继电器,还是选个容量大点的接触器吧!!
12-08-10 21:22
3楼
编辑
引用
管理
jxxs20101001
可以考虑用变频器控制.
12-08-10 22:36
4楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
长见识了,路过
12-08-11 00:17
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
算一下短路电流,看一下性能指标
12-08-11 08:29
6楼
编辑
引用
管理
chenfuyou20
有电动机启动型的固态继电器,电流放大10倍应该没问题的
12-08-11 08:36
7楼
编辑
引用
管理
gushunyi
这个频繁启动还是用个大点的接触器吧 。或者在接触器上下端口接阻容吸收 电弧会小点。为什么会频繁启想过没?
12-08-11 08:46
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-11 09:02
9楼
编辑
引用
管理
hjdng
50A以上的固态继电器,完全可以,但要保护电路。