主题:变频器前端的电流小而后面的电流大,这是为什么?
点击:2839 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
变频器前端的电流小而后面的电流大,这是为什么?现实中真的存在。请科学的分析一下
最后修改:
2012/8/7 13:58:28
12-08-07 13:42
1楼
编辑
引用
管理
yohikp
你用什么工具测的???
12-08-07 14:35
2楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
我遇见过这种情况用钳形电流表测得结果是这样,并且测了好几台都一样的,呵呵
12-08-07 14:49
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-07 14:57
4楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
引用
小笨熊
在 2012/8/7 14:57:11 发言
【内容省略】
受教了
根据V/F关系,频率小电压也小,但要保证恒转矩电流就会增大??
最后修改:
2012/8/7 15:04:06
12-08-07 14:58
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你在输出额定频率时测试下;
12-08-07 15:08
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-07 15:25
7楼
编辑
引用
管理
lqf1963
前后的电流波形就不一样
12-08-08 09:00
8楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
呵呵!学习了
!
12-08-08 10:00
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
电压呢?电压呢?
12-08-08 21:18