主题:正常运行的水泵电机,加变频当软启动后,过载报警

点击:4418 回复:18

原本10公斤燃气锅炉补水用立式多级水泵电机。380伏,50Hz,5.5KW,额定电流11A,能够正常运行。运行电流在11A左右。在主回路中加装了一个5.5KW的变频器,作为软启动使用。变频器设定最高电压380V,最高频率50Hz,控制方式为通过端子控制,面板STOP有效,启动时间为20秒。
变频器在启动到45赫兹之后,面板显示电流为17A,随着频率增加,电流继续增大,此时变频器报驱动器过载报警(驱动器额定输出为13A)。我用指针式钳形电流表测量变频器前段电流为11A左右。
为什么在前段电流不变的情况下,变频器后端电流不断增加?实在想不明白,请高人指点。
变频器为台达VFD-F风机水泵专业型。
12-08-05 21:22
弱弱的说 改变变频器输出端相序试一下
12-08-05 22:37
到工频后切工频吗  切的话要注意转换时间。
12-08-05 22:39
关注中 我也想问为什么
12-08-06 19:43
依我看,是变频选小了,通常,人们总是按电机功率来选变频,其实,准确的说,应该是以负载实际电流来选变频。
你的电机在工频时的电流都已达满载,加上变频后,由于变频存在谐波,使运行电流比工频大(大约有10%),因此你选的5.5KW变频有点偏小。
依照电机实际运行电流选变频,并非要求变频容量必须大于电机功率,如果你的5.5KW电机在工频时的电流只有6A,那么即使你选4KW变频也没事。
本人曾经用45KW变频驱动75KW风机,也曾用22KW变频启动30KW水泵,并且都已正常运行多年。当然,前提就是这些负载都非常轻。
12-08-06 20:41
1.检查电机和水泵的电气性能和机械性能
2.氺泵起停时间有8秒左右已足够
3.检查输入参数的正确性
12-08-07 00:53
你钳型表准不准,要是准的话不是参数有毛病就是变频故障
12-08-07 01:39
想问一下?你的水泵平常已经是满负荷运行了,还增装一台变频器干吗?
12-08-07 08:17
试着选大些的变频器,或者增加机械减速比。
12-08-07 08:33