引用 1627103703 在 2012/8/8 14:55:10 发言【内容省略】

电抗器是滤波器的一部分吗?如果是,那说明这个滤波器的功率没有算对,应加大功率,以保证滤波器中的任何元件温度不能超标。
12-08-08 19:00
是不是用了大一档或更大的软启,如果是这样保护电流值是否按照实际值重新整定,否则软启的保护功能就没了
12-08-13 15:47
软启动炸了,应该是晶闸管烧坏了.换晶闸管就行了.但必须把电机的故障排除再试机.
12-08-23 10:09
工作失误啊,怎么能这么马虎!晕死
12-08-23 11:59
不明白啊   我们也是软启直带的55KW重负载的电机  施耐德的  什么事也没有啊
12-08-24 21:14
谢谢版主,我专门去了一趟电动机修理厂,与他们工程师交流,他说是下面工人修的。我还把风叶带去了,装上试用,电流正常。我提出是不是最后接线时头尾清错了。当场把修好的电机错接试机,果然如此。
12-08-26 08:24
估计电机启动瞬间冲击电流过大时晶闸管损坏,出现炸机
12-08-31 14:56
不会呀我们220kw软起都没事 要不就是接错线了 频繁启动软起过热会自动保护的
12-08-31 20:21

引用 fywsch 在 2012/8/8 7:46:05 发言【内容省略】

说的太好了,啥人都敢用
12-09-08 21:40
检查软起起动方式,不查什么原因换一个烧一个。真有钱
12-09-09 14:30