主题:一个关于电机接法的问题
点击:1161 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
403222869
一个关于电机接法的问题,现有额定电压380V的三相电机一台,但是电源是三相220V的,如何接,三角形接法烧了一台电机,各位高人有何高见,小弟在此谢了
12-07-30 18:51
1楼
编辑
引用
管理
dushuangqiu
星形行吗?
12-07-30 20:40
2楼
编辑
引用
管理
gjy173
三相220v的电源。到底是什么电源?电机除了三角形和星型接法还有什么接法吗?
12-07-30 20:46
3楼
编辑
引用
管理
到处看看
原来是星形接法吗?如果是,那么角形就不应该被烧?如果烧了就证明线圈的首尾弄错了??
12-07-30 20:49
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
那三角形都烧了 星形更不能运行
12-07-30 22:33
5楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
你们那就没有380的电源吗?3相220V很少见啊。
12-07-30 22:37
6楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
烧坏的电机是怎么烧坏的?是高速转动的时候烧坏还是转不动烧坏?
一般常用的电机额定电压一般都是三角形接法。
如果找不到其他毛病也只能按照#3说的线圈接错了
12-07-30 22:39
7楼
编辑
引用
管理
64732520
日企里面很多设备都是三相200V
12-07-30 22:40
8楼
编辑
引用
管理
1058342435
最稳妥的办法就是自偶升压,星接更带不动负载。
12-07-31 07:34
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
380V时电机的接法是什么
12-07-31 07:55