主题:高低压配电室配电柜前后按规定是否都需要铺上绝缘皮?

点击:2992 回复:13

说句不负责任的话,其实如果不怕意外电死不铺也没什么关系。
12-07-23 20:37
国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚     工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。
配电室电压35KV选 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。
配电室低压500V以下选5mm厚  工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。
12-07-23 22:52
[quote]以下是引用gjy173在2012/7/23 22:52:34的发言:
国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚     工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。
配电室电压35KV选 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。
配电室低压500V以下选5mm厚  工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。
[/quote
详细呀,赞一个。。。。。
12-07-24 07:57
要铺绝缘橡胶
12-07-24 10:31