10楼
编辑
引用
管理
dlr
楼主说:“图纸上是MXTD-8200,我还没百度到这种表”。本人不知道这种表。但如果图纸笔误,那可能就是XMT-8000系列的数显控制仪,D是仪表的外形尺寸,一般厂是96*96, 但正泰的则是72*72。
12-07-24 22:02
11楼
编辑
引用
管理
4000h26850
一般是不要调的,我用的导热油控温是这样的。
12-07-24 22:09
12楼
编辑
引用
管理
licong1238
其实现在的温控仪表都挺好用的,很多都带有自整定的功能,温度到达你设定的温度时才开始PID调节的,可能你的加热炉功率比较大超温才会这么利害,你可以手动去调节PID的参数来调整的嘛,
12-07-25 00:26
13楼
编辑
引用
管理
step1
引用
licong1238
在 2012/7/25 0:26:35 发言
【内容省略】
请问手动如何调整?修改哪些参数,修改到多少?
我没有很多机会去反复试验,因为设备是别人的,既然他们请了搞仪表的,只让我检查电气控制,我就更不会动他们的仪表了,我只是想知道,不需要去搞他。
12-07-25 07:06
14楼
编辑
引用
管理
twtynijj
PID都要依靠自整定的方式来!!才能达到较为理想的效果!有经验的也可以设!!我讲的一个小视频!!有关于一点PID
http://m.gkong.com/bbs/329572.ashx
12-07-25 08:52
15楼
编辑
引用
管理
er6787
感谢分享
12-07-25 12:51
16楼
编辑
引用
管理
东阳光
有的仪表有自整定功能,开启这个功能后仪表自动调整参数,完全能够达到要求,很方便的
12-07-25 15:57
17楼
编辑
引用
管理
华星电仪
要是自动控制的,都是用温控仪和热电偶的反馈电压相比较,来控制可空硅的导通角来控制电热丝的温度的,具体PID参数都是现场反复调整的,现场会有个反应滞后的。
12-07-25 17:30
18楼
编辑
引用
管理
helang10234
你这个温控可以改一下。
使用山武或者大华千野的带PID的温控仪表4-20MA输出,连接可控硅触发板或者功率控制模块,通过仪表本身的PID来控制可控硅或者功率控制模块,调节加热电流大小,这样就不用经常开断接触器。温度控制也精确很多,带风扇内部循环的方形炉,可以达到内部温差小于0.1度。
12-07-25 19:08
19楼
编辑
引用
管理
15934803
你温控表的型号能说下嘛?你能确定你的温控表输出的是4-20MA嘛,介绍给你三种品牌的温控表《霍尼韦尔》《欧姆龙》《富士》我经常用控温效果蛮好的都走的是PID。如果你确定你的温控表输出有4-20MA话,你在你的温控表上有没有设定自整定?
12-07-26 00:49