主题:请教一些问题?
点击:921 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
hexiaoning1983
单位有两台变压器,一台100的一台500的,500的变压器计费分尖峰平谷,500的变压器平常电流200多A,在尖的时候电费一块多,100的变压器平电费八毛多,。现在想法是在用电高峰期想让把500变压器上的负荷都倒到100的变压器上,以减少每月的电费,请问一下大家有没有什么好的办法?
12-07-20 17:58
1楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
頂下。
12-07-20 18:05
2楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
你想想,你的100的变压器够用吗?
12-07-20 18:36
3楼
编辑
引用
管理
ascent
楼主的想法不是太现实啊,如果当时安装电表就按照这么个想法倒是可以的,后来再想改的话恐怕有点麻烦了,我们那里都是两部制计费的。
12-07-20 20:56
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
现在想法是在用电高峰期想让把500变压器上的负荷都倒到100的变压器上
那就变成100的变压器要带600的负载了
12-07-21 07:34
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-07-21 09:19
6楼
编辑
引用
管理
hegt1963
500的变压器平常负载电流200多A,100的变压器额定电流是144A,你是想要100的命。
12-07-21 18:51
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
想干掉100的变压器么
12-07-21 21:30
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主是什么职业??
我认为最起码不是电工
12-07-21 21:47
9楼
编辑
引用
管理
404763465
好收破烂
12-07-21 23:02