主题:可不可以用45KVA的变频器去控制55KW的电机?

点击:9848 回复:11

如果这样,估计可能行,因为电机是轻载,但要把变频器中的参数设置好了。
05-03-05 03:37

dgj

用钳形表测一下电机最大工况时的电流,
只要电机电流小于变频器的额定电流,你尽管用哈!
05-03-05 10:22