登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电磁阀线圈脱离铁芯为什么会烧掉?

点击:9325 回复:10

哪位大侠能从理论的角度解释一下:“电磁阀线圈脱离铁芯会烧掉?”的问题。表情
12-07-08 15:07
嘻嘻,我来说。线圈脱离了磁场,他的感抗就基本没了(除非匝数无限),这样,他的阻抗基本就是线圈铜电阻了。加入原电压后,不就是短路了嘛。不烧反倒不正常了。
12-07-08 16:34
这只局限于交流线圈!直流线圈情况要好一些!
12-07-08 19:20

引用 kdrjl 在 2012/7/8 16:34:44 发言【内容省略】

说的简捷明了!
12-07-09 08:07
该用户被锁定!
12-07-09 14:59
我下来实测了一下电磁阀的电流,AC220V驱动的电磁阀,线圈电阻0.944KΩ,有铁心时电流为0.076A,无铁心时电流为0.200A,电流几乎为正常时的3倍;DC24V驱动的电磁阀,线圈电阻为126.6Ω,有铁心时电流为0.190A,无铁心时电流为0.187A,有无铁心对电流几乎没多大的影响。这是为什么?
12-07-09 23:08
进一步测量相关的参数,AC220V电磁阀用万用表测量直流电阻0.994K,用电桥测量100HZ无铁心的阻抗为1.0394K,有铁心时阻抗为2.8480K,根据I=U/Z计算,无铁心时电流为0.2116A,有铁心时电流为0.0772A,与实测结果基本吻合。从阻抗测量值来看,表明在交流电源时,铁心对于电磁阀线圈电流的影响是比较大的,铁心可以急剧增加线圈的阻抗。
最后修改:2012/7/10 0:04:56
12-07-09 23:43
电磁阀烧线圈应该和脱离铁心没有多大关系!
12-07-10 07:51

引用 kdrjl 在 2012/7/8 16:34:44 发言【内容省略】

12-07-10 11:04
谁说没关系,从我的试验结果来看,在交流电源时,线圈脱离铁心以后,电流会急剧增大。。。
12-07-10 11:26

上一页下一页