主题:plc采集的数据免受干扰
点击:717 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
pqsh
动力线和信号线分开线槽,线槽用金属密封的.变频器输出质量不好.
实在分不开,用好的信号屏蔽线,现场侧单端接地.有时在PLC侧接地都不好用.
12-07-03 11:38
11楼
编辑
引用
管理
wlyx0000
这种情况我也见过。重新布线、单走线槽、做接地就好了。
12-07-03 14:59
12楼
编辑
引用
管理
xhfeng008
还是在整理下线吧 能接地的都接上,该套磁环的都套上 存在点就存在点吧 。。
12-07-03 15:17