匿名用户
该用户被锁定!
12-06-30 19:49
31楼
编辑
引用
管理
华hh
路过.学习了.不多说.
12-06-30 19:58
32楼
编辑
引用
管理
打起精神
其实这个电路还不完美,想一想如果KMY线圈断线会产生什么意外?
12-07-01 09:02
33楼
编辑
引用
管理
1143799064
灵活运用,举一反三
12-07-01 19:47
34楼
编辑
引用
管理
ganxping
如果用低电压控制会好点吗?
12-07-02 14:30
35楼
编辑
引用
管理
xuzhijiang
这么小的接触器,一般星 三角启动都针对相对大功率的电机,至少也十几个千瓦。而且星型启动接触器三分之二功率足够,走线也不够规范。做事要认真。
12-07-02 17:48
36楼
编辑
引用
管理
勇远
我也是噢,互相帮助哦,QQ1325395007
12-09-01 23:00
37楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
走线不规范,学习电路还可以,做产品没人敢要。机床控制电路控制电压380V很常见,如果使用220V控制电压需要380V/220V控制变压器供电取得220V控制电压。
12-09-02 17:31
38楼
编辑
引用
管理
877476825
KMY线圈断的话。经过延时后直接三角形启动了。相当于直接启动了
12-09-03 17:47
39楼
编辑
引用
管理
877476825
控制电路用380伏很多的。没什么好奇怪的。只是接有遥控的时候大家多注意安全
12-09-03 17:49