我们厂里的压力机设备在PLC控制工作时有时候运转不正常,会不会是控制柜内信号干扰的问题
,而且压力机设备在验收时,打不出力来,是怎么回事,检查了电路都没什么问题,控制电机的变频器参数也没错,PLC程序都是一样的没错
最后修改:2012/6/29 9:03:14
12-06-27 16:04
该用户被锁定!
12-06-27 16:11
压力机是液压的吗,
12-06-27 20:11
哎 ,,现场的东西,真的事说不清楚,有些事情你什么说别人都不相信,还是自己慢慢摸索吧
12-06-27 21:18
4楼
该帖内容不符合相关规定!
12-06-27 22:14
不是液压的,电动螺旋的,用PLC控制
12-06-28 08:13
我们的电机在开始输出时是控制转速,到快要与工作台靠合时采用转矩控制,这是怎么做到的啊,利用编码器给的变控制信号
12-06-28 08:16

引用 851550474 在 2012/6/28 8:16:04 发言【内容省略】

应该是从开始输出到快与工作台结合时距离是一定的,然后编码器的总脉冲数也是一定的,总脉冲数到了以后给变频器信号从转速控制切换到转矩控制
12-06-28 08:32
变频器能控制电机由转速变为转矩吗?
12-06-28 09:09

引用 851550474 在 2012/6/28 9:09:30 发言【内容省略】

当然可以。用一个控制开关量连接内部的转换参数,转速控制和转矩控制可以在线自由转换。没有问题的。当然,变频器要有这种功能才行。