引用 851550474 在 2012/6/27 10:05:00 发言【内容省略】

12-06-27 10:58
你的电表是如何接线的,电压是从什么地方取的,互感器是接在总进线还是分支线上都有关系的。
12-06-27 11:17
上升都正常的,就是下降时电表反转。计量不准,电力部门就不让用电啊
12-06-27 11:20
标准的一级柜,其它回路都正常,就是这两个回路用做升降机就出现这情况。单独一台升降机运作也正常,就是两台同时下降就出现这情况
12-06-27 11:25
你的电度表是两元件还是三元件.
12-06-27 19:52
电力部门不让用电:改用电子的电能表.
12-06-27 21:04
电子式的不会反走吗?能解决这一现像吗?
12-06-28 07:48
这个确实是很奇怪的现象,能有知道的兄弟说说吧
12-06-28 07:55
建议加精,求高手解决。
12-06-28 18:16
下降电机处于发电模式
12-06-28 20:37