主题:升降机运行时电表反转是什么原因?
点击:2234 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
851550474
在 2012/6/27 10:05:00 发言
【内容省略】
12-06-27 10:58
11楼
编辑
引用
管理
华星电仪
你的电表是如何接线的,电压是从什么地方取的,互感器是接在总进线还是分支线上都有关系的。
12-06-27 11:17
12楼
编辑
引用
管理
15598693363
上升都正常的,就是下降时电表反转。计量不准,电力部门就不让用电啊
12-06-27 11:20
13楼
编辑
引用
管理
15598693363
标准的一级柜,其它回路都正常,就是这两个回路用做升降机就出现这情况。单独一台升降机运作也正常,就是两台同时下降就出现这情况
12-06-27 11:25
14楼
编辑
引用
管理
logo1979
你的电度表是两元件还是三元件.
12-06-27 19:52
15楼
编辑
引用
管理
zgj_666
电力部门不让用电:改用电子的电能表.
12-06-27 21:04
16楼
编辑
引用
管理
15598693363
电子式的不会反走吗?能解决这一现像吗?
12-06-28 07:48
17楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
这个确实是很奇怪的现象,能有知道的兄弟说说吧
12-06-28 07:55
18楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
建议加精,求高手解决。
12-06-28 18:16
19楼
编辑
引用
管理
lqf1963
下降电机处于发电模式
12-06-28 20:37
上一页