今天早上刚刚上班来到公司,就来电话了。说电压不正常了,380V变成了800V不知道什么情况,让我去看看去。
到了现场仔细测量一番后发现:从变压器来的185平方的电缆有问题了,在变压器出口是电压380的,可是到了下一个开关柜后电压变成了800V,(变压器二次出来的是380V正常,可是到了车间的开关柜之后,再测量,500V交流档的指针已经严重到头了,改换一下1000V的交流档,居然是800V了。这时候车间已经停产了,不能正常开机了。)不知道是怎么回事?万用表是MF47的本人喜欢使用指针表,也是习惯的问题。后来把开关柜的螺丝紧固一番之后,再试,居然好了,不知道这800V电压是怎么来的?求解??
最后修改:2012/6/25 5:26:11
12-06-24 09:55
你是用机械表还是数显表
12-06-24 12:10
该用户被锁定!
12-06-24 12:20
好奇怪,麻烦楼主说的再详细点!
12-06-24 15:51
那你的表还真是不错!一般的量程只有600
表情
12-06-24 16:03
哪里打火,干扰万用表了,如果真是800伏,用电的设备早就烧坏了
12-06-24 21:37
你的表数字乱跳了吧
12-06-24 23:06

高电压是有
数字表 档位没打好的情况下会出现过   我有遇到过  不过是电压低
好几年前有遇到一件事   到现在没搞清楚   那时做电工  一朋友说他老乡(开工厂的)机器不能工作(全厂)  那时是用指针表  测电压打下总开关  测进线电压是380V   三相都正常   合上去就不行   这时测电压  可怕的事发生了  表给炸了(档位没动过)  后面找到是另一厂出问题  三个厂用一个总开关  把那个厂的线卸掉就好了  具体问题出哪里我没搞清  
12-06-25 00:02
该用户被锁定!
12-06-25 00:35
如果电压变低可以理解,可是电压变高了,不可理解啊!
12-06-25 05:27