主题:变频器外接电位器的阻值问题

点击:11140 回复:22

我今天装了一台四方E380变频器用外接电位器(10K)调速,在试机时再高频率只有25HZ,最高频率我以调到50HZ。请问各位大侠频率上不去是不是与电位器有关?
12-06-17 22:28
与电位器无关,与变频器的设置有关。
12-06-18 00:15
打个电话,问问制造商的技术支持,这种问题唯有设计者与使用者交流最直接有效。
12-06-18 21:15
同意一楼的关点
12-06-19 08:26
电位器有一定的关系.4.7-10K 太大太小对变频器都有影响.
12-06-19 13:41
谢谢版主我已经联系厂家解决此事,是厂家的说明书的内容有问题,重新设置了一下就好了。
12-06-19 22:48
我用4,7k电位器试过是一样的频率也只有25HZ.
12-06-19 22:51
查看参数设置;
你的频率设定是模拟电压的话,用4.7K与10K没有区别;
12-06-20 11:13
先量下你的电位器是不是有问题,再看看监控界面里你的输出的情况如果也是10V,再看看通道设置的上限,或者有没有什么限制的条件,希望对你有帮助
12-06-20 20:25
一般都是4.7K了        如果电位器阻值选对的,而且电位器,接线都没有问题,那是你设最高频率的问题的
12-06-20 23:01