登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器外接电位器的阻值问题
点击:11140 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
feiyonglou
我今天装了一台四方E380变频器用外接电位器(10K)调速,在试机时再高频率只有25HZ,最高频率我以调到50HZ。请问各位大侠频率上不去是不是与电位器有关?
12-06-17 22:28
1楼
编辑
引用
管理
yikeshuaq
与电位器无关,与变频器的设置有关。
12-06-18 00:15
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
打个电话,问问制造商的技术支持,这种问题唯有设计者与使用者交流最直接有效。
12-06-18 21:15
3楼
编辑
引用
管理
daxa1985
同意一楼的关点
12-06-19 08:26
4楼
编辑
引用
管理
baiyingele
电位器有一定的关系.4.7-10K 太大太小对变频器都有影响.
12-06-19 13:41
5楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
谢谢版主我已经联系厂家解决此事,是厂家的说明书的内容有问题,重新设置了一下就好了。
12-06-19 22:48
6楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
我用4,7k电位器试过是一样的频率也只有25HZ.
12-06-19 22:51
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
查看参数设置;
你的频率设定是模拟电压的话,用4.7K与10K没有区别;
12-06-20 11:13
8楼
编辑
引用
管理
sydzc0
先量下你的电位器是不是有问题,再看看监控界面里你的输出的情况如果也是10V,再看看通道设置的上限,或者有没有什么限制的条件,希望对你有帮助
12-06-20 20:25
9楼
编辑
引用
管理
viptda2005
一般都是4.7K了 如果电位器阻值选对的,而且电位器,接线都没有问题,那是你设最高频率的问题的
12-06-20 23:01
上一页
下一页
工控新闻
汇川技术携手中亚机械,共启食品饮料行业数智新征程
从“单向赋能”到“双向奔赴” AI与制造业深融进行时
北京2026年底力争全面实现规上制造业企业数字化转型达标
电动叉车龙头加码智能制造 中力股份拟投3.5亿元建设智能机器人项目
倍福半导体行业经理谈 EtherCAT
conga-TCRP1 兼具高性能、卓越扩展与设计灵活性
破解水务数字化基建难题!易动超越系列微模块赋能水务智慧升级
华北工控2026首发新品!MATX-6557搭载飞腾D3000 八核处理器,为国产化替代注入强劲动能
更多新闻资讯