请教高手们一个问题,若是590编程密码忘记了怎么办?当励磁电压最小的时候,电机的实际转速为多少?(Z4直流电机440V励磁电压180V额定转速1500RPM)
励磁电压最小为多少?
05-02-26 19:42
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
看看,看看,设什么密码呀?忘了吧?这种雕虫小技的玩意儿,最好不要用。你想防止什么?最后是“搬起石头砸自己的脚”。嘻嘻嘻。
解铃还须系铃人,让设密码的人解锁,如果真的忘了,工厂化,重新设置参数吧。接受教训,不要上软件锁了。
另一个问题,关于弱磁升速,这个指标要由电机的制造商提供。或者试验得到。
05-02-26 22:40
2楼
编辑
引用
管理
mjliang0707
谢谢
05-03-01 15:57
3楼
编辑
引用
管理
ersacn
Z4电机在弱磁下,最小励磁电流时,是3000RPM,即是一倍的额定转速。注意不要太低,以免失磁飞车!
05-03-11 14:35
4楼
编辑
引用
管理
属牛的
请问工厂化怎样设啊?
05-03-16 20:11
5楼
编辑
引用
管理
属牛的
2l楼的大哥:
请教怎样在590上设置弱磁调速,
05-03-16 21:23
6楼
编辑
引用
管理
nxpang
弱磁需添加一速度反馈装置
05-03-17 11:33
7楼
编辑
引用
管理
属牛的
麻烦请7楼的告知,速度反馈以后,控制谁(指那一部分,具体是那一部分参与组态)
05-03-18 18:16
8楼
编辑
引用
管理
qghmz
只要选择测速反馈就可以实现弱磁了,不过590要加测速板
05-03-24 10:31
9楼
编辑
引用
管理
属牛的
谢谢9楼!已查到174号是弱磁的控制组态,但要模拟的测速配合
05-03-26 19:41