主题:如何设置ABB ACS510-01变频器利用远程压力表控制电机启动?
点击:27265 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
329419967
把9902设置为6就是PID宏
13-05-24 13:20
11楼
编辑
引用
管理
329419967
你这个消防泵不就是恒压供水吗?应该用pfc宏啊
13-05-24 13:33
12楼
编辑
引用
管理
高飞洋
不错
14-10-13 19:38
13楼
编辑
引用
管理
sun570415
楼上的咨询高手,我们给水泵是abb501-01的用电接点压力表控制,电接点压力设置上面压力5gk,下面压力2.8gk,可是变频器运转后,压力的4.8gk后就不上去了,变频器频率在45HZ运转保持不变,怎么一回事?
要是人为把表针拔下来到4.8gk停泵,当压力低到3.5(没有到下面压力2.8gk)就启泵,怎么解决。请高人指点一下。急急急
16-12-22 10:09