主题:我的正返转点动设计出问题,请大家帮看看,

点击:1618 回复:23

附件:
[本地下载]
http://user.qzone.qq.com/63677236/main#!app=4
如图,按下X004,M1动作,Y01动作,松开X04,Y01不停。增知是怎回事。
12-06-10 17:13
请高手给点招,感谢了
12-06-10 17:20
上图?
12-06-10 18:10
从楼主顶楼程序截下的图:
附件
12-06-10 20:58
你把M1点并到X1点上了,相当于另一个启动点,肯定不是点动了....
12-06-10 21:58
应该是自保了。
是不是因为PLC是逐行扫描,M1的常闭先闭,常开才打开。
12-06-11 00:05
楼上两位已经给出了看法;
楼主若找到方法了,也请告知一声。
12-06-11 06:35
plc是逐行扫描的,x04断开时m1复位,在下一个扫描周m1复位y0没有有复位,是不会停的
12-06-11 06:53

引用 梁山路远 在 2012/6/11 0:05:28 发言【内容省略】

没错,M1的常闭复位闭合,而这时Y1的常开也是闭合的,就自锁了
12-06-11 07:42
附件
附件
把这2行的顺序调换一下就OK 啦。