登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:冼车机一台FX2N-64MR-001通电CPU-E红灯闪烁,不能工作。

点击:5323 回复:31

我也是做电脑洗车的,你的应该是plc故障,找厂家把
12-06-11 07:31
在修PLC的电源故障时,出现类似现象请你查找PLC程序故障。
12-06-11 09:07
能否发一份给我,来我这里请你喝酒好吗。我邮箱:WCLL1971@TOM.COM
12-06-11 11:23

引用 442895390 在 2012/6/11 7:31:16 发言【内容省略】

兄弟有洗车程序吗?
12-06-11 11:24
程序多了 不一样有什么用
12-06-11 12:57
你是哪个厂家的洗车机
12-06-11 21:13
[size=1]

引用 lqf1963 在 2012/6/11 21:13:25 发言【内容省略】

东方快车[/size],能否传一份给我,谢谢了
12-06-11 22:43
我感觉你不如把PLC的输入输出全拿掉,随便写一段程序输进去,确认一下倒底是不是程序丢了的原因造成的,然后再联系厂家要程序,万一有其他故障呢,供参考(反正你现在PLC也不能工作了)
12-06-12 06:38
厦门出的一种用三菱
12-06-12 16:29
[size=4]

引用 fumz78 在 2012/6/8 20:30:34 发言【内容省略】

已和PC通信上,错误代码[错误代号6402]
错误代号(D8064) 6402
错误信息:参数错误
LED状态(RUN):OFF
LED状态(PROG.E):闪烁
PLC运行状态 STOP
诊断时间 当改变程序时(STOP)
当传送程序时(STOP)
电源接通
电源接通时初始化STOP至RUN的设置
错误现象及原因:
内存容量设置不良。
解决方法:
请停止可编程控制器,正确的设置参数。
请问大师如何修复啊?谢谢了
最后修改:2012/6/13 17:39:04
12-06-13 17:32

上一页 下一页