主题:菜鸟求助,为毛我的接触器只吸合不是释放,接时控

点击:1556 回复:23

感谢大家。。。。我总算整明白了,这狗屁说明书 真真的是狗屁倒灶。 3相的根本不用接N线,我现在接的是 T 进俩根火线, T 出 接A1 A2 ! 已经可以用了
12-06-05 21:49
时控没设定段开时间
12-06-05 21:53
你A1直接接上L1了 当然不放开了 应该在它两之间装个开关
12-06-05 22:10

引用 zhuzhenlv 在 2012/6/5 21:49:58 发言【内容省略】

人家图纸很明白啊,图3是接的是线圈电压为220V的接触器,图4是线圈电压为380的接触器的啊
你原来的画的图本来就是错的
12-06-05 22:19
是不是内部设定不正确?
12-06-05 22:21

引用 zhuzhenlv 在 2012/6/5 21:49:58 发言【内容省略】

真的可以用了吗?时控开关的控制电源是220V的,你进两根火线能行?
直接吸合的原因是你把自动/手动直接设定到开的位置了,所以上电就吸合,永远都停不下来。
认真的读下说明书吧。
12-06-05 23:53
楼主应该按照图纸接线啊!
12-06-06 05:50
、、路过
12-06-18 10:16
大家都还挺热心的啊。
12-06-18 18:39
接触器线圈电压是多少啊,,380也行啊?说明书肯定没问题,估计是你哪儿没搞明白
12-06-18 20:38