引用 打起精神 在 2012/6/3 22:29:40 发言【内容省略】

接触器自锁这里应该是串KA2的常闭吧
12-06-03 22:46
是,KM1的线圈回路中:KA2的常闭是用来停KM1的,KA1的常开是用来启动KM1的,这是一个启——保——停电路。
12-06-03 22:54
停电以后KM1线圈失电就复位了,再来电时不按SB1启动按钮KM1线圈启动条件不会成立。
12-06-03 23:00
该用户被锁定!
12-06-03 23:15
带自锁的按钮就行
12-06-04 06:00
呵呵,其实就是个单按钮启停电路。
12-06-04 07:39

引用 打起精神 在 2012/6/3 22:29:40 发言【内容省略】

.试过这个电路了,能达到我朋友的要求了。非常感谢。
12-06-04 13:09

引用 1423483351 在 2012/6/3 23:15:26 发言【内容省略】

十年前我也这样问师傅,但有的东西当你需要时它的价值就自然会浮现。
12-06-04 13:15
肯定有用!当机器的操作面板空间苛刻要求按钮个数或双按钮启停多用的那条线很长(价钱多过二套中间继电器),带机械自锁功能的按钮又因不能断电自动复位无法保障安全的时候,单按钮启停电路就派上了用场。特别提醒:这个电路可以直接改成梯形图移植进PLC实现单按钮启停功能。
12-06-04 22:45
停电后自己复位不知道你说的是不是保持在停电前的状态,我们单位用过奇胜12路知能开关,里面的继电器是带机械自锁的,虽然不知道哪里能买到,我想如果有了它就不是很难了。。
12-06-04 23:55