登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求教变频器与压力变送器控制方法

点击:4238 回复:32

就是用一个压力变送器接一个数显智能压力控制表来控制,但是此表只有一组4-20ma输出。如何控制三台变频器啊?压力变送器检测锅炉内蒸汽压力。如果压力变送器多啦安装比较麻烦。所以才想用一个压力变送器,达道锅炉恒压的目的。本人很纠结。不知如何解决。求助各位师傅帮忙解决问题。还需要什么器材安装方法请赐教。
12-05-31 11:01

dlr

用一个压力变送器接一个数显智能压力控制表来进行锅炉恒压, 可能做不到。最简单的锅炉蒸汽压力单回路控制系统,也要有蒸汽压力信号、蒸汽流量信号、炉膛负压信号参与计算,而相关参数有个最佳比例的配合问题,这一最佳比例既使在固定负荷的状态下也是很困难的事情,况且用汽波动大时难度就更大了。
12-05-31 15:12
看来还是没有最佳方案。用什么方法可以解决?请明示。
12-05-31 15:43
这个早就有解决方案了。第一个变频器的输入接压力变送器的4-20mA信号然后把这个信号同时用第一台变频器的模拟量输出端子(同是4-20mA信号)给第二台变频器的输入,第二台变频器的输出也是这个4-20mA信号,然后传给第三台变频器的输入....,直至n台...哇哈哈
12-05-31 20:09

dlr

引用 bg3qt 在 2012/5/31 15:43:47 发言【内容省略】

用一台压力变送器来控制送风、引风、炉排的转速,这很容易做到,但要想达到稳定锅炉蒸汽压力,是达不到目的的,由于做不到就不可能有方案。因为离开被控锅炉对象来谈控制是不现实的,否则买了变频器实施后达不到稳定蒸汽压力的效果就被动了。
12-06-01 10:34

引用 dlr 在 2012/6/1 10:34:18 发言【内容省略】

说的很正确
12-06-02 15:42
看来没有可行方法?谁有成功案例请告知。谢谢!
12-06-03 14:34
有难度,,www.kinbo923.com
12-06-03 15:07
难道就没有办法可行啦?郁闷!
12-06-03 15:19

dlr

对于锅炉控制已有许多成功的经验,其成功的基础是:锅炉本体的可控性,如到现场问司炉工该台锅炉好不好烧?如果答:好烧,搞自控成功的可能性就很大。如果不好烧,那就要慎重对待了,也就是要认真的了解锅炉本体的特性了,这是要作大量工作的。办法是有的,但不是一台压力变送器控制送、引风、炉排的方法,在以上回帖中也谈了一些。
12-06-03 16:39

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯