我单位刚买了台设备配的是37KW 6极的电机,额定电流71A, 设备还在安装,我空电机试了一下,电流是38A.我感觉是不是偏大了,还没带负载就超过额定电流百分之五十了。
12-05-28 08:55
1楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
这电机正常呀!没什么问题呀!
12-05-28 08:57
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-28 11:19
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
是有点偏大,一般的电机空载是二十多安。
12-05-28 11:27
4楼
编辑
引用
管理
chunjiang
学习的东西真的是很多啊、走过,看过,记着!!
12-05-28 11:29
5楼
编辑
引用
管理
gf2003129
正常!
12-05-28 11:35
6楼
编辑
引用
管理
sx68420
一般大容量,低转速的电机空载电流是额定电流的40-50%,小容量,高转速的电机空载电流是额定电流的20-30%,你们单位的电机空载电流超过50%了,但是也没超多少,和你们单位的电网电压等因素也有关,应该正常
12-05-28 20:45
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
交流异步电机,需要激磁电流才能驱动呀,而他的空载电流有99%都是被用于电机的激磁了,而空载电流的1%被成为转子轴承的摩擦损耗。这是交流电机最典型的特性了。