10楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-05-28 13:51
11楼
编辑
引用
管理
中流砥柱
楼主应该装的是管道泵,管道泵的使用是不能憋压的,下班了,不用水,泵还开着,压力升高,泵过负载时间长,就烧。
12-05-28 16:06
12楼
编辑
引用
管理
梁山路远
有一种水泵专用控制器叫“泵宝"能对水泵和电机实行多重保护。比如缺相,过载,过压,欠压,空载,上下池缺水等还兼有液位继电器的功能。我厂有几个我感觉不错。楼主可以百度一下。
12-05-28 16:36
13楼
编辑
引用
管理
jackmeng
谢谢各位了,打算让操作工手动控制,水压低的时候去开。顺便加个热继电器!
12-05-30 22:17
14楼
编辑
引用
管理
超级大手
虽然是很早以前的内容了 但内容描述的现象 现在还经常出现在我们身边,和我在建筑工地遇到的情况类似水泵45千瓦,改恒压供水就好了,
19-11-23 08:04
15楼
编辑
引用
管理
zq_022
给管道安装一个带上下限的压力表,接入控制系统,压力到达上限就停泵,低于下限就起泵,估计是没用水 的时候,水压过高,导致负载增加烧坏电机的。
19-11-27 09:21
16楼
编辑
引用
管理
493574407
扬程不匹配,水泵干转,其它应该没问题
19-11-28 13:58