主题:求咸工西林2.2KW变频器带4KW电机到40HZ频率上不去

点击:2036 回复:12

40HZ以下什么都没问题 非常平衡 到了40HZ以上就不行了
12-05-28 16:07
你在40hz运行时测量一下直流电压,看看在电机抖动时直流电压有没有明显变化,有是主回路问题,没有是驱动
13-09-22 15:49
如果电容是好的,查看下40HZ时候的电流是多大,实测的电流和监控的电流是不是一致的,有没有可能是电流检测不准导致变频器电流限幅