登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】这马达怪了(20120528)

点击:1640 回复:21

整定电流偏小了。。。
12-05-28 20:15

引用 lvjun7258 在 2012/5/28 10:16:44 发言【内容省略】

12-05-28 20:32
额定电流11安,我设的整定电流为12安,接触器和热继都换成新的,就是时行时不行,都是起动时跳
12-05-28 22:13

引用 YXBK 在 2012/5/27 7:42:13 发言【内容省略】

12-05-29 06:38

引用 lvjun7258 在 2012/5/28 10:16:44 发言【内容省略】

12-05-29 11:46
在调点
12-05-29 19:09
引风设备不稳定有过流现象,不要只考虑电机,负荷运行状态有可能是主要原因。
12-05-29 19:34
整大点,观察一下电机运行情况,时不时的摸摸电机温度以及热继电器温度。观察半个小时。。。。
12-05-29 20:24
电流调大些
12-05-30 05:36
检查下电机是不是发烫,,,检查下机械毛病
12-05-30 19:24

上一页 下一页