主题:CX-programmer 在线模拟出现重叠条错误
点击:6691 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
782594098
用CX-PR书写梯形图出现重叠错误,请问如何解决?
12-05-23 15:45
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
程序你写完了?
12-05-23 17:48
2楼
编辑
引用
管理
782594098
程序写完也是这种状态,在线模拟时就会出现重叠错误。
12-05-24 10:48
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
在线模拟一般是触摸屏实现的
搞清楚基本概念再说
12-05-24 14:02
4楼
编辑
引用
管理
782594098
那麻烦你把概念搞清楚再说,编程软件都是有模拟功能的,难道说模拟一下都要接一个触摸屏吗?那样的话我就不需要模拟了。
12-05-24 15:52
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
贴出你写完程序的帖图。
12-05-24 16:05
6楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
也可能语法错误
一条里面写了两个输出
12-05-24 17:14
7楼
编辑
引用
管理
782594098
这是在线模拟之后出现的报警内容。
最后修改:
2012/5/25 13:24:51
12-05-25 13:22
8楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
一条里面写了两个输出
不止两个
12-05-25 16:56
9楼
编辑
引用
管理
782594098
问题找到了,非常感谢!
12-05-27 17:22