主题:详析OC报警及报警屏蔽方法(pc929)
点击:19522 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
风的旋律
真需要这方面的知识,谢谢版主
14-07-19 11:16
11楼
编辑
引用
管理
路梦亮
15-09-16 10:26
12楼
编辑
引用
管理
alamss21
我公司一台变频液压站型号:EHU40R-M07-A-10(日本大金株式会社)。故障现象:能正常开机启动,但10S后变频器工作失常,用示波器测得转速回馈编码器输出的脉冲频率急剧升高,其波形无畸变,马达高速运转,导致热继电器断开,马达停转,窗口显示故障代码E17。求大师指导分析,导致变频器频率急速升高不可控的原因。
15-09-30 18:10
13楼
编辑
引用
管理
bd5hsa
检查下压力传感器是否正常。
15-10-01 10:00
14楼
编辑
引用
管理
1191301754
请问是哪里问题 我有一台也是报过流 好像是4KW的 谢谢
15-10-25 20:16
15楼
管理
695272702
该帖内容不符合相关规定!
16-01-08 15:50
16楼
编辑
引用
管理
dahai123456
我现在有一问题向大家求助,是2009年的事,情况是这样的,有一台艾默生的变频器,是电梯上用的,变频器控制板上有一个端子接了一个光电开关,当电梯停在一楼层时,反馈给变频器一个15伏的电压,这是正常壮态。但是这个电压不稳定,不停地往下降,一降到10伏,电梯就不正常了。请问这个变频器上这个I/O口上哪一个电子元件可能坏了,造成电压不稳?记得以前修过一次,那个维修人员,焊下一个贴片元件,现在看来像是个贴片三极管,不是知道它起什么作用,不是哪位老师知道是什么?
17-07-17 17:05
17楼
编辑
引用
管理
hgnoshgne
很好的学习资料,谢谢咸工
17-12-16 23:53
18楼
编辑
引用
管理
gongkonglaj
想起了大学学过的模拟电路课程
17-12-17 00:40
19楼
编辑
引用
管理
dahai123456
21-07-04 13:43