登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:大侠们进来探讨一下!!万用表分别测三相电abc对地电压

点击:9085 回复:32

绝对是零线的问题!有一相对零线阻值偏小,而体现出三相对零线电压的不均衡,不用零线的三相负载因为相电压正确而不受影响!表情
12-05-24 23:01
依我看楼主说的对地,其实不是对地,而是对配电柜壳体。故障处的B 相对配电柜壳体漏电,壳体接地不良(也有可能楼主的壳体压根就没有接地)
楼主你的设备应该没有地线吧
零线肯定是正常的,不然其他设备不会运行正常的
12-05-24 23:43
零线接触不好,如果好的话,零线对地应该是220V,B相接地后,就变成365V了,拆除的三相设备问题解决了
12-05-25 06:59
接地绝对跟柜体外壳良好连接!!!!!!所以想跟各位大侠学习一下!!!
12-05-25 07:40
不知道楼主的保护PE线和变压器中性点是不是在一起的 按照你的说法零线地线应该都是好的,B相对地短路所以把B相电压都拉下去了,要是保PE和零线有良好的接触空开应该会跳脱
12-05-25 12:28
是b相接地了,如果是中性点接地系统,那么应该过电流。如果是中性点不接地,那只能造成其他两相对地电压升高,这样对绝缘不好。
12-05-25 16:47
会不会是B相的负载断了,地线也断了,B相跟地线相通了。
最后修改:2012/5/25 20:05:16
12-05-25 19:33
B相接地,用电笔测一下B相会亮不,不亮的话这相绝对接地
12-05-25 19:51
要看在什么位置了!说清数点!是电缆还是什么?分段查
12-05-25 23:40
零线断了,B相和零线短了!
12-05-26 06:45

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯