今天上午我用万用表分别测三相电abc对地电压,a相389,c相375v,唯有b相对地10v,我又测零线对地365v,,,,,
我知道这样肯定不正常,我就分路拉闸,找到一处线路不好,
拉下故障处开关,abc三相对地正常了,分别是219v
大家说说故障处由于什么原因会出现这么严重的漏电现象?
如果长期运行会出现什么情况?
有故障期间,车间所有设备正常运行,只是零线带电!!!
最后修改:2012/5/21 17:09:22
12-05-21 16:09
这就是零线断了。
12-05-21 17:00
2楼
该帖内容不符合相关规定!
12-05-21 18:47

引用 shjzsxl 在 2012/5/21 17:00:44 发言【内容省略】

12-05-21 18:55
1楼3楼看清楚了,楼主说的是 万用表分别测三相电abc对地电压 abc对地电压 abc对地电压 abc对地电压
12-05-21 21:32
4楼说的对。应该是地线断了,且和B相相碰。
12-05-21 21:58
停电,用表测
12-05-22 05:52
如果是电压相差那么大,不用说,肯定是火线断了一相。
12-05-22 06:50
你们说的都不对,我查到一处设备本就不用零线,拆下abc三根线后,这种现象就消失了,,,,,,,,,,,
12-05-22 07:40
零线断线了,B相也断线了