主题:大侠们进来探讨一下!!万用表分别测三相电abc对地电压
点击:9085 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
sxq19701106
今天上午我用万用表分别测三相电abc对地电压,a相389,c相375v,唯有b相对地10v,我又测零线对地365v,,,,,
我知道这样肯定不正常,我就分路拉闸,找到一处线路不好,
拉下故障处开关,abc三相对地正常了,分别是219v
大家说说故障处由于什么原因会出现这么严重的漏电现象?
如果长期运行会出现什么情况?
有故障期间,车间所有设备正常运行,只是零线带电!!!
最后修改:
2012/5/21 17:09:22
12-05-21 16:09
1楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
这就是零线断了。
12-05-21 17:00
2楼
管理
lsnb
该帖内容不符合相关规定!
12-05-21 18:47
3楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
引用
shjzsxl
在 2012/5/21 17:00:44 发言
【内容省略】
12-05-21 18:55
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
1楼3楼看清楚了,楼主说的是 万用表分别测三相电abc对地电压 abc对地电压 abc对地电压 abc对地电压
12-05-21 21:32
5楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
4楼说的对。应该是地线断了,且和B相相碰。
12-05-21 21:58
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
停电,用表测
12-05-22 05:52
7楼
编辑
引用
管理
zzk322
如果是电压相差那么大,不用说,肯定是火线断了一相。
12-05-22 06:50
8楼
编辑
引用
管理
sxq19701106
你们说的都不对,我查到一处设备本就不用零线,拆下abc三根线后,这种现象就消失了,,,,,,,,,,,
12-05-22 07:40
9楼
编辑
引用
管理
平振鹏
零线断线了,B相也断线了
12-05-22 18:19