登录
首页 自控设计
回帖 发帖
正文

主题:求教有关电磁阀双电源控制

点击:837 回复:7

我们用到的电磁阀的电源电压是24V电流300ma,吸动电压24v,保持电压12v,为了减少电磁阀的功耗,我们要求吸动的供电电压是24v,过3秒钟后自动开关至12v电压的电路。最好有此功能用双电源的模块。谢谢!
12-05-21 12:07
完全没有必要做个,要是电磁阀频繁动作你什么搞?省电也不是在这个上面省这么点电的
12-05-21 21:00
主要是长时间工作电磁阀太烫,影响寿命.
12-05-22 08:36
可以参考这个电路。
附件
12-05-22 10:45
怕发热你可以用双线圈电磁阀,A线圈通电打开,B线圈通电关闭,
12-05-22 10:53
加个散热片
12-05-22 18:38
其实很多电磁阀线圈 长时间得电,线圈温度都50度以上的,没任何问题
12-05-22 20:34

引用 logo1979 在 2012/5/22 18:38:11 发言【内容省略】

便宜实惠
12-05-22 20:59

工控新闻