主题:浪涌保护器的接地可以和用电设备的接地共用吗?
点击:12666 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
应该是没问题的!!!!
12-05-20 04:19
11楼
编辑
引用
管理
hzzcx
我认为,泄流是一种办法,电缆线径有限,耐压U=I*R,但电流大小不可预测,就是说最安全是等电位接地网;
泄流对对低电阻要求很高,等电位网则趋向于减小电压差(共地),谁优谁劣大家自己判断