主题:继电器底座引起的PLC、HMI屏损坏。

点击:1556 回复:17

今天在检查完接线无误后给PLC柜通电时只听啪一声,PLC,HMI屏都无反应。
仔细检查后发现屏和PLC已损坏,查看PLC后发现PLC DO模块已击穿,应该是接入强电引起的。
仔细检查后发现继电器底座内线圈的接线端与触点接线端短路引起的控制柜内强电通到PLC、HMI屏后损坏的。
拆开继电器底座后发现两个接线端的连接金属片碰在一起,其余的间距也很小。
在这里提醒各位同仁以后采购继电气及底座一定不能贪便宜,这一次损失可大了。
12-05-15 15:32
发错地方了,对不起!
12-05-15 15:46
该经验值得记取。

在设备调试时,或更换器件后的通电,需格外小心;
或需根据情况遵循一定的顺序,或采取对应的措施。
12-05-15 16:00
仔细检查后发现继电器底座内线圈的接线端与触点接线端短路引起的控制柜内强电通到PLC、HMI屏后损坏的
这种情况第一次听说,看来以后的注意,谢谢楼主分享
12-05-15 17:20
调试之前没有用万用表测各相之间是否短路,负载是否正常吗?
12-05-15 21:54
我碰到过一次,不过不是PLC,HMI,全是继电器和接触器的,组装好上电 就是不安设想的工作,查了一个小时左右才搞定。以前继电器底座内部是用电线焊接的,现在可不是了。
12-05-15 22:11
这个值得注意,是个经验!
12-05-15 23:36
学习了 以后工作中要注意了
12-05-16 01:23
学习了
12-05-16 07:27
第一次见到这种现象,楼主能告知是什么牌子的PLC吗?
曾经故意将AC220接入PLC输入端的com点和输入点,不过就是没有坏。
12-05-16 08:51